微機控制的感應電動機特性測試系統
曾 捷 吳 凱 張寶琦(西安交通大學 710049)
1 引 言
電機特性的微機測試裝置,往往安裝在生產現場中使用,對測試裝置的抗干擾能力和運行的可靠性提出了較高的要求。為此,研制了以單片微機為各測量項目的子機(下位機),pc微機為主機(上位機)的雙機聯合的微機測試系統。該系統綜合了單片微機抗干擾能力強和pc微機運算能力強、存貯容量大、適用于文件管理等方面的優點,使系統功能強,運行穩定可靠。
2.1原理框圖
如圖1所示,單片微機通過擴展的各相應接口電路,應完成測量、控制、顯示、報警、向pc主機傳送數據等主要的測試任務。pc主機完成數據處理、曲線擬合、打印試驗報告、繪制特性曲線、電機檔案管理、向單片機傳送測試程序等任務。
2.2電量的測量
根據三相感應電動機試驗的國家標準規定,感應電機試驗測量的輸入電量為二相線電壓uab、u bc,三相線電流ia.二相功率pab-a.pcb-c。電流、電壓信號送至a/d接口,在一個周期內單片微機對其波形進行等時間間隔采集n個點的瞬時值,然后按離散化公式算出電流、電壓的有效值和功率的平均值,即
為了防止電機電源頻率波動對測量精度的影響,系統采用與電源頻率同步的采樣方法,使電量的測量精度提高到0.5級以上。
由于采用了波形快速采樣法測量電量,省去了通常使用的昂貴的交流電流、電壓、功率變送器,使系統簡單、可靠、維護方便,且測量精度不受蠻送器精度的限制.
2.3被試電機運行狀態的控制
系統設有開關量控制接口,最少可輸出32路開關電平,經固態繼電器控制強電柜中的繼電繼、接觸器,實現被試電機的起動、調壓、測量、停機、測電阻等步驟的自動控制。
3 系統的軟件
系統的軟件程序由二部分組成,一部分用mcs- 51單片微機匯編語言編制的匯編程序,主要有:
a.系統的初始化程序。
b.電壓、電流、功率的采樣及計算程序。
c.開關量控制電機的起動、自動調壓、停機程序。d.數制轉換及顯示程序等。匯編程序一部分固化在單片機系統中的eprom中,另一部分存放在pc主機的軟盤中。
用basic語言編寫,在pc主機中運行的程序主要有:
a.試驗數據處理程序。
b.曲線擬合程序及繪圖程序。
c.試驗報告制作及打印程序(漢字打。
d.系統提供了數據庫軟件程序,能存贓電機的檔案資料,并隨時可查詢,具有一定管理功能。
單片機與主機之間采用rs - 232串行接口雙向數據通迅方式,可將匯編程序從主機傳送到單片機中,也可將單片機采集的數據傳送到pc機中進行數據處理。
4 提高系統可靠性的措施
應用單片微機抗干擾能力強的特點,用mcs- 51單片微機作為測量、控制的前導子機,顯著提高了系統的抗干擾能力。
采用聯鎖控制方式:對系統的關鍵部件或操作步驟采用了繼電器、接觸器及門電路的聯鎖,同時在軟件上也應用了控制開關量及人機對話方式進行聯鎖,這種軟硬件聯鎖的方式,進一步提高了系統工作的可靠性。
采取隔離措施:在強電回路、二次儀表回路與微機系統之間,用互感器、光電耦合器等器件加以可靠的隔離。
消除來自電源的干擾:采用隔離電源,即220v電源,經交流穩壓器、隔離變壓器、電源濾波器、直流穩壓源給系統供電。隔離變壓器、電源濾波器均可靠接地;強電控制線路中有關的繼電器、接觸器的二次線路及直流穩壓電源、印刷電路板均有濾波回路,以消除各部件之間的耦合干擾。
此外,計算機及模擬通道采用浮地方式;模擬量、數字量通道采用可靠的屏蔽措施,以防止各通道之間的相互耦合干擾。
5結語
本系統經省計量部門的鑒定,輸人電壓、電流、功率的測量精度誤差小于百分之0. 5,系統安裝在生產車間的試驗站內,運行穩定可靠。
|