變頻器的安裝維護及故障處理
胡學芝,吳鴻霞
(黃石高等專科學校,湖北 黃石 435003)
摘要:通用變頻器由于其技術優勢和應用方便等特點,使它應用日趨廣泛。本文就變頻器使用中的安裝、維護及故障處理等技術問題進行探討,并給出具體實施方法。
關鍵詞:變頻器;安裝;維護;故障處理
中圖分類號:tm344.6 文獻標識碼;c 文章編號:1001-6848(2000)06-0047-04
1 引 言
通用變頻器由于具有調速范圍寬、調速精度高、動態響應快、運行效率高、操作方便且便于同其他設備接口等一系列優點,其應用越來越廣泛[1]。由于變頻器知識含量高、技術復雜,如何用好變頻器,目前尚存在著大量實際問題需要解決。本文就變頻器使用中的安裝、維護及故障處理等應用技術問題進行探討,并給出了具體實施方法。
2 變頻器的安裝
各種設備采用變頻器時,電源側和電機側電路中將同時產生高次諧波[1]。對于由此高次諧波引起的靜電、電磁干擾,在變頻器的裝設上要作各種考慮。另外,為了確保變頻器的穩定運轉,計劃裝設時,對設置變頻器場所的溫度、濕度、灰塵和振動等設置環境也必須進行考慮。
2.1 安裝環境的要求
(1)濕度保持為百分之40~90為宜。周圍濕度過高,有電氣絕緣降低和金屬部分的腐蝕問題,而周圍濕度顯著降低則容易產生絕緣破壞。
(2)海拔高度低于1 000m。因力變頻器絕緣耐壓以1 000m為準,1 500m降低百分之5。3 000m降低百分之20,另外海拔超高,冷卻效果下降越多。
(3)環境溫度-10~+40℃,若散熱條件好則為-10~+50℃。
2.2安裝空間
變頻器應垂直安裝,若倒置或水乎安裝,則會產生過熱現象。安裝時要使其與其他設備、墻壁或電路管道有足夠的距離,以滿足散熱的要求。
(1)變頻器發熱及散熱
過熱時一般設備破壞是比較緩慢的,受破壞時的溫度通常是不很準確的,而唯有spwm逆變電路中,溫度一超過某一限值,會立即導致逆變管的損壞,且該溫度限值十分準確。
變頻器的發熱是由內部的損耗功率產生的,其各部分損耗的比例大致為:逆變電路占百分之50,整流及直流電路約占百分之40,控制及保護電路占百分之5~15。且一般損耗為40~50w/kv。為了不使變頻器內部的溫度升高,變頻器必須將所產生的熱量充分地散發出去。通常采用的方法是通過冷卻風扇把熱量帶走。大體上每帶走lkw熱量所需的風量約為0.1m/s,這樣安裝變頻器時,首要問題是如何保證散熱的途徑暢通。
(2)安裝方法
①墻掛式安裝:由于變頻器本身具有較好的外殼,允許直接靠墻安裝,即墻掛式妄裝(見圖1)。
由圖可見,為保持通風良好,兩側跟離>l00mm,上下方距離>150mm,并且要垂直安裝。此外,為了防止異物掉在變頻器的出風口而阻塞風道,在變頻器出風口的上下方要加裝保護網罩。
②柜式安裝:當周圍的塵埃較多時,或配用電器較多時,采用柜式安裝,如果環境較潔凈可采用柜外冷卻方式(見圖2);如果用柜內冷卻,柜頂加裝抽風式冷卻風扇,且冷卻風扇的位置應盡量在變頻器正上方。當一個控制柜內裝有2臺或2臺以上變頻器時,一般應并排安裝(見圖3)。如必須采用縱向方式排列時,其間距至少為50cm,且應在2臺變頻器間加一塊隔板,以免下面變頻器出來的熱風進入到上面的變頻器內(見圖3)。
|