基于DSP的變頻恒壓供水模糊控制系統應用
康會峰1,黃新春2,王元3
(1北華航天工業學院機械工程系,河北廊坊065000;2西北I業大學,
陜西西安71 0068;3中石油集團東方地球物理勘探有限責任公司,河北涿州072751)
摘要:分析了變頻恒壓供水系統的研究現狀,設計了一種了數字信號處理器(DSP)的模糊厘壓供水系統,介紹了該系統的軟、硬件結構,建立了恒壓供水系統的數學模型,研究了模糊PID控制理論在恒壓供水系統巾的應用。在此基礎漫計了一種目適應模糊PID控制器,將該模糊控制器應用于變頻恒壓供水的模糊控制系統,并用MATAB仿真T具仿真了 PID控制算法,模糊控制算法及提出的自適應模糊PID控制算法,仿真結果表明使用自適應模糊PID控制的恒壓供水系統的穩定性較其他兩種算法優越。
關鍵詞:模糊PID;變頻恒壓;數字信號處理器
中圖分類號:TM 921 51文獻標志碼:A文章編號:1673-6540(2010)05-0016-05
0 引言
變頻調速是一項有效的節能降耗技術,其節電率高,能將因設計冗余和用量變化而浪費的大部分電能都節省F來,具有調速精度高,功率岡數高等特點[9].國外學者如:美國的K.E Lansey,RobertDemoyer Jr,L E Ormsbee,英國的FI.SPowet/,B.Coulbeck,P Jowitt,日本的KazumasaMuguruma,M.Tuskiyama及以色列的U Shamir,c D D fioward等人也在供水系統建模理論上進行了許多有益的探討,為變頻恒壓供水系統的性能優化提供了理論依據[1-3]。國內有不少公司在做變頻恒壓供水的工程,其人多采用國外的變頻器控制水泵的轉速[4]。水管管網壓力的閉環調節及多臺水泵的循環控制,有的采用可編程邏輯控制器(PLC)予以實現,有的采用單片機及相應的軟件予以實現。根據國內、外在恒壓供水方面的研究進展,術文提出了一種基于數字信號處理器(DsP)的模糊恒壓供水系統,設計了自適應模糊控制器。應用simulink仿真軟件對比了自適應模糊控制器與PID控制器及模糊控制器的優異特點。
l 恒壓供水系統硬件電路設計
1.1 系統硬件結構設計
以TMS320LF2407A芯片為核心,外圍擴展了其他的功能模塊,實現了以下功能:壓力信號檢測、水泵電流信號檢測、工頻電壓與變頻器輸出電壓的頻率和相位的檢測、D/A轉換、繼電器控制、通信、鍵盤輸入、液晶顯示、擴展接口及故障報警。系統硬件總體框圖如圖1所示。
1.2系統工作原理
在該恒壓供水系統中,首先由置于水體內的
2 系統軟件設計
2.1 系統主流程圖設計
該系統中,數據(壓力信號、頻電網的電壓、電機電流監控信號)采集、鍵盤輸入、液晶顯示、自調整修正網子Fuzzy—PID控制及鎖相環同步切換控制都要靠軟、硬件的配合才能實現。系統主程序完成的功能有:系統初始化、數據采集比較、LED是示、鍵盤掃描、故障處理、壓力閉環控制、鎖相環同步l刃換控制等。主程序流程罔如圖2所示.前端壓力傳感器完成對水壓的數據采集,將水壓量轉換成電壓值,經過信號調理電路后,進行A/D
轉換并將轉換結果送到DSP內,經微處理器與預設定水壓進行比較后,得到誤差景。該誤差量與前一誤差量又可得到誤差的變化量e,e和e作為模糊控制器的輸入,由軟件中的白調整修正因子Fuzzy—PID控制算法子程序進行處理,通過DsP凋用空間矢量脈寬調制(sVPwM)算法來控制,再將模糊控制器的輸出經線性轉換為頻率,f逆變器輸出相應頻率,用丁調節水泵電機的轉速。當DsP檢測到逆變器的輸出頻率接近工頻電網頻率時,將使能鎖相環進行相位的檢測和跟蹤,當兩者同相位時,由鎖相環發出的相位鎖定信號觸發中斷,DsP將此臺水泵由變頻運行狀態切換到工頻運行狀態,并根據當前水壓判定是否將下一臺水泵投入變頻運行狀態。
2.2 Fuzzy-PID控制算法子程序設計
該程序主要實現采樣系統的輸出,得到當前的實際水壓,該水壓與壓力設定值相減,可得到當前誤差量,該誤差量與前一誤差量相減可得到誤差的變化量,誤差和誤差的變化經過模糊量化,變成誤差和誤差的變化模糊子集的基本論域中的值,即可查詢模糊控制表,得到模糊控制量,此模糊控制量作為控制量模糊子集中的基本論域中值,必須乘以比例網子變成實際控制量,才能送給模數轉 |