手動控制1
接線à 將步進馬達各相引線鎖入接線柱,正確輸入設備工作電源,各線鎖好.
參數設置à 將面板上的檔位開關拔到手動邊,然后將電源開關拔于開位置,數碼管點亮,察看左邊三個紅色LED是否點亮,如有亮,按功能鍵,直至三個LED燈都處于熄滅狀態,此時數碼管顯示的為當前設定的轉數,根據需求按功能鍵,切換到步徑與細分數檔,設置好各個參數,并確認。
啟動步進馬達à 設置完成后確保三個紅色指示燈都熄滅。按面板的啟動按鈕,右邊上綠色LED指示燈亮,此時數碼管由0遞加至設定的轉速,步進馬達由慢到快逐步起動。到達設定速度后保持設定速度.
停止步進馬達à 在馬達正常運轉時,按下啟動按鈕,馬達停轉
正反轉à 按下面板的正反轉按鈕,正轉指示燈由亮到熄,由熄到亮來回切換.步進馬達正反轉也隨之切換.
開關機à 開機時設置的各種參數與正反轉狀態在關閉電源時,會存儲起來,開機后不會丟失.拔動電源開關來開關設備.
手動控制2<寸動功能>
接線-à 將步進馬達各相引線鎖入接線柱,正確輸入設備工作電源,各線鎖好.
單獨外接啟動鍵,開關接于COM與RUN之間.
參數設置à 將面板上的檔位開關拔到手動邊,然后將電源開關拔于開位置,數碼管點亮,察看左邊三個紅色LED是否點亮,如有亮,按功能鍵,直至三個LED燈都處于熄滅狀態,此時數碼管顯示的為當前設定的轉數,根據需求按功能鍵,切換到步徑與細分數檔,設置好各個參數,并確認。
啟動馬達à 按住外接啟動鍵不松開,馬達運轉.
停止馬達à 松開啟動鍵(外接鍵),馬達停止運轉.
開關機à 開機時設置的各種參數與正反轉狀態在關閉電源時,會存儲起來,開機后不會丟失.拔動電源開關來開關設備
馬達自動控制1(自動控制馬達的運行與正反轉)
接線à 將步進馬達各相引線鎖入接線柱,正確輸入設備工作電源,各線鎖好.根據需要分別接入RUN,L,R三個開關量,三個開關鍵共地接入COM.
參數設置à 將面板上的檔位開關拔到自動邊,然后將電源開關拔于開位置,數碼管點亮,察看左邊三個紅色LED是否點亮,如有亮,按功能鍵,直至三個LED燈都處于熄滅狀態,此時數碼管顯示的為當前設定的轉數,根據需求按功能鍵,切換到步徑與細分數檔,設置好各個參數,并確認。
啟動馬達à 在運行被按下,(即低電平狀態)時,馬達啟動并按照正反轉最初的設定方向運轉
左轉à 在L輸入端存在下降沿時,馬達如果正在右轉則馬達轉為左轉,如果是左轉且不切換.
右轉à 在R輸入端存在下降沿時,馬達如果正左轉則轉為右轉,如果正在右轉且不切換
停止馬達à 松開運行鍵(即RUN的輸入為高電平時)馬達停轉
開關機à 開機時設置的各種參數,除正反轉狀態不保存之外,在關閉電源時,會存儲起來,開機后不會丟失.拔動電源開關來開關設備
馬達自動控制2(觸發轉動設定的角度)
接線à 將步進馬達各相引線鎖入接線柱,正確輸入設備工作電源,各線鎖好.在RUN與COM之間接入一個開關量。.
參數設置à 將面板上的檔位開關拔到自動邊,然后將電源開關拔于開位置,數碼管點亮,察看左邊三個紅色LED是否點亮,如有亮,按功能鍵,直至三個LED燈都處于熄滅狀態,此時數碼管顯示的為當前設定的轉數,根據需求按功能鍵,切換到步徑與細分數檔,設置好各個參數,并確認。
進入轉動角度模式à按功能鍵,直至出現三個紅燈的兩個紅燈亮,設置相應的輸出角度,并按確認鍵,即進入角度輸出模式.
啟動馬達à 在RUN端有一個下降沿脈沖時,馬達將按照設定的角度轉動.在角度達到后自動停止,等待下一次觸發,在轉動過程中有觸發無效.
開關機à 開機時設置的各種參數,在關閉電源時,會存儲起來,開機后不會丟失.拔動電源開關來開關設備
使用及注意事項
確保驅動輸出電流不要大于3A,以免燒毀設備
機器采用DC電源供電,供電電壓在7.5-35V之間。正負不要接反
適當保持設備通風良好.