1-4 數字伺服參數的初始化設置
由于數字伺服控制是通過軟件方式進行運算控制的,而控制軟件是存儲在伺服ROM中。通電時數控系統根據所設定的電機規格號和其它適配參數——如齒輪傳動比、檢測倍乘比、電機方向等,加載所需的伺服數據到工作存儲區(伺服ROM中寫有各種規格的伺服控制數據),而初始化設定正是進行電機規格號和其它適配參數的設定。
設定方法如下:
1. 在緊急停止狀態,接通電源。
2. 確認顯示伺服設定調整畫面的參數
SVS (#0)=1 (顯示伺服畫面)
* 按照下面順序,顯示伺服參數的設定畫面
按 [SYSTEM] 健,再按翻頁(擴展)鍵,找到軟件鍵 [SV-PRM]
* 使用光標、翻頁鍵,輸入初始設定必要的參數
(1) 初始設定位
#3(PRMCAL)1:進行參數初始設定時,自動變成1。根據脈沖編碼器的脈沖數自動計算下列值。
PRM 2043(PK1V),PRM 2044(PK2V),PRM 2047(POA1),
PRM 2053(PPMAX),PRM 2054(PDDP),
PRM 2056(EMFCMP),
PRM 2057(PVPA),PRM 2059(EMFBAS),
PRM 2074(AALPH),PRM 2076(WKAC)
#1(DGPRM)0:進行數字伺服參數的初始化設定。
1:不進行數字伺服參數的初始化設定。
#0(PLC01) 0:使用PRM 2023,2024的值。
1:在內部把PRM 2023,2024的值乘10倍。
(2)電機ID號
選擇所使用的電機ID號,按照電機型號和規格號(中間4位:A06B-XXXX-BXXX)列于下面的表格中。對于本手冊中沒敘述到的電機型號,請參照α系列伺服放大器說明書。
例:
電機類型 |
α1/5000i |
α2/5000i |
α4/3000i |
α8/3000i |
電機規格 |
0202 |
0205 |
0223 |
0227 |
電機類型號 |
152(252) |
155(255) |
173(273) |
177(377) |
電機類型 |
α12/3000i |
α22/3000i |
α30/3000i |
α40/3000i |
電機規格 |
0243 |
0247 |
0253 |
0257 |
電機類型號 |
193(293) |
197(297) |
203(303) |
207(307) |
□αCi系列伺服電機
電機類型 |
αC4/3000i |
αC8/2000i |
αC12/2000i |
αC22/2000i |
電機規格 |
0221 |
0226 |
0241 |
|