MLD-BL-P60A 調速方式為模擬、開環,帶正反轉急停。請仔細瀏覽以下產品說明。
一、概述 1.功能特點 (1) 單電源 DC 20V~30V 供電 (2) 運行平穩,轉距大 (3) 低噪聲,低發熱,有過流保護功能 (4) 2 檔速度設定,可脫機使用(某些場合可省去控制器) (5) 具有運行控制,方向控制,急停控制,速度信號輸出,過流保護信號輸出等接口 (6) 速度設定采用 0~5V 模擬電平控制 (7) 后級驅動采用高性能 MOSFET 2.技術指標 (1) 電壓范圍:20V~30V (2) 工作電流:0~3A (3) 保護電流:4A (4) 調速電平輸入范圍:0~5V (5) PWM 頻率:20KHz (6) 接口電平:5V (7) 工作溫度:-40℃~85℃ (8) 保存溫度:-55℃~125℃ (9) 使用場合:避免粉塵、油霧及腐蝕性氣體,通風良好 (10) 外型尺寸:87 x 60 x 20 (mm)
二、端口說明 1.控制及電源接口(J1)
1(Run/Stop) |
運行使能(I) |
2(Dir) |
方向控制(I)
|
3(Brake) |
急停使能(I) |
4(Speed Shift) |
2檔速度選擇(I)
|
5(Speed Out) |
速度輸出(O) |
6(Fault) |
過流保護輸出(O)
|
7(Speed Set) |
速度設定(I) |
8(GND) |
地(O)
|
9(+V) |
電源(I) |
10(GND) |
地(I)
| 注:I 表示輸入,O 表示輸出; 說明: (1)運行使能(Run/Stop),1:運行;0:停止。 當用戶不需要對此控制時,可懸空,默認狀態為正常運行。內部電路如下:
(2)方向控制(Dir),1:正向;0:反向。 當用戶不需要對此控制時,可懸空,默認狀態為正向。 當在正常運行時方向信號改變,內部程序會先執行“急停”功能,然后檢測速度接近零時, 改變方向,然后加速到設定速度。如果用戶的系統上在改變方向時不能使用“急停”,可以 先置“運行使能”為 0,使電機停止運行,等速度降下來再改變方向。也可以先通過“速度 設定”將速度設定到低速再換向。內部電路如下:
(3)急停使能(Brake),1:正常運行;0:急停使能。 當用戶不需要對此控制時,可懸空,默認狀態為正常運行。 急停功能生效后,內部電路會對電機進行制動,達到快速停止的效果。內部電路如下:
(4)速度選擇(Speed Shift),1:選擇到由 R21(speed1)設定的速度; 0:選擇到由 R22(speed2)設定的速度。 當用戶不需要對此控制時,可懸空,默認狀態為 speed1 設定的速度。用戶須注意的是,此 功能不能和“速度設定”功能同時使用,在使用此功能是必須將“速度設定”接口懸空。否 則,會造成相互影響。內部電路如下:
(5)速度輸出(Speed Out): 速度反饋輸出,電機每轉一圈,輸出一個脈沖,上升沿有效;
注意:由于大多直流無刷電機不能正常工作在 100RPM 以下,所以,本信號在 100RPM 以下也是無效的。內部電路如下:
(6)過流保護輸出(Fault),1:保護,0:正常。
本信號為三極管集電極開路輸出,用戶在使用時需要加上拉電阻(阻值不能太小,防止 三極管集電極電流過大而損壞),本接口在驅動器內部同受軟件、硬件控制,在發生過 流時,第一時間會由硬件控制輸出過流信號,信號為脈沖形式(三極管間歇性導通), 如果過流持續數百毫秒后,會由軟件設置輸出一個 1 秒的連續保護信號(三極管導通 1 秒)。內部電路如下:
(7)速度設定(Speed Set):0-5V 模擬信號輸入,輸入阻抗 10KΩ。 注意:此功能不能和“2檔速度選擇”功能同時使用,在使用此功能時須將“speed1”、 “spee |