其故障表現形式為:
情況1:手動回零時不減速,并伴隨超程報警
情況2:手動回零有減速動作,但減速后軸運動不停止直至90# 報警——伺服軸找不到零點
情況3:手動回零方式下根本沒有軸移動
那么我們從分析整個返回參考點的工作過程和工作原理入手。
回憶第三章3-7中介紹的增量回零條件和回零時序圖3-38,我們總結如下:
FANUC i系列在返回參考點時應滿足下列條件:
1。回參考點方式有效(ZRN)(MD1/MD4)——對應PMC地址G43.7=1,
G43.0=1/G43.2=1
2。軸選擇(+/-Jx)有效——對應PMC地址G100~G102=1
3。減速開關讀入信號(*DECx)——對應PMC地址X9.0~X9.3或G196.0~3 =1 0 1
4。電氣柵格被讀入,找到參考點。
現在我們重溫第三章3-7中敘述的增量式回零過程:
① ② ③ ④
工作臺快速移動 檔塊壓下減速開關 減速開關抬起 找到參考點
這里需要詳細說明的是“電氣柵格”。FANUC數控系統除了與一般數控系統一樣,在返回參考點時需要尋找真正的物理柵格——編碼器的一轉信號(如下圖7-2所示),或光柵尺的柵格信號(如下圖7-3所示)。并且還要在物理柵格的基礎上再加上一定的偏移量——柵格偏移量(1850#參數中設定的量),形成最終的參考點。也即圖7-1中的“GRID”信號,“GRID”信號可以理解為是在所找到的物理柵格基礎上再加上 “柵格偏移量”后生成的點。
FANUC公司使用電氣柵格“GRID”的目的,就是可以通過1850# 參數的調整,在一定量的范圍內(小于參考計數器容量設置范圍)靈活的微調參考點的精確位置,這一點與西門子數控系統返回參考點方式有所不同。而這一“柵格偏移量”參數恰恰是我們維修工程師維修、調整時應該用到的參數。
了解上述的工作原理,我們就不難分析各階段故障產生的原因。首先我們分析上面情況1的故障原因及解決方案。當我們選擇了回參考點方式 后,按下某個軸的方向按鈕 ,此時如果機床能夠快速向參考點方向移動時,則說明方式選擇信號通過PMC接口通知了CNC(時序圖第①步順利通過)。此后如果沒有減速現象出現,并且還伴隨超程報警,則說明在執行到時序圖②的時候出現了問題——減速開關信號*DECn沒有通知到CNC,這時請關注下面兩個環節:
1 減速開關進油或進水,信號失效,I/O單元之前就沒有信號。
2 減速開關OK,但PMC診斷畫面沒有反應,雖然信號已經輸入到系統接口板,但由于I/O接口板或輸入模塊已經損壞。
由于減速開關在工作臺下面,工作條件比較惡略(油、水、鐵屑侵蝕),嚴重時引起24V短路,損傷接口板,從而導致上述兩種情況時有發生。
作為維修技術人員,應該能夠嫻熟的判斷出上述兩種不同的故障,其手段比較簡單——用萬用表檢測開關通斷情況,通過PMC診斷畫面觀察*DECn的變化。*DECn的地址是X9.0~X9.3或G196.0~G196.3,分別代表第1軸到第4軸的減速開關的狀態,n表示第n軸。
注意;這里“ * ”表示負邏輯,即低電平有效,正常情況下*DECn應該是1 0
1的變化。只要*DECn信號能夠從1變為0,則工作臺就會完成減速這一動作,即時序圖中②步可以通過。
下面我們分析不能夠返回參考點的第2種情況——有減速動作,但工作臺減速后一直不停的低速運行,并最終出現90#報警。
從圖7-1時序圖中我們應該注意一個細節,FANUC數控系統尋找參考點一般是在減速開關抬起后尋找第一個一轉信號(對于編碼器,參見圖7-2“一轉脈沖”)或物理柵格(對于直線光柵尺,參見圖7-3“參考點”柵格),此時如果一轉信號或物理柵格信號缺失,則就會出現90#報警——找不到參考點。
那么什么會導致一轉信號或物理柵格信號缺失呢?通過我們多年的實踐,下述幾種情況均容易引起柵格信號缺失:
|